沃睿亞

提供電力工程全套解決方案

集設計、設備、安裝施工、維保一體化服務商

400-6366-117????025-85575321

當前位置沃睿亞 > 常見問題 >

低壓配電柜燒損的原因有哪些?

返回列表 來源:沃睿亞 瀏覽:56 發布日期:2019-09-04 09:18:30【

相信大家都在網絡上看到過哪里哪里的配電柜又失火案件,那么為什么設計安裝嚴格要求的配電柜會頻繁發生事故能,其實多為是不了解配電柜而造成使用不當導致燒損。那么低壓配電柜燒損的原因有哪些?下面內容將為大家詳細介紹一下。

1、配電柜常見的燒損故障

母線鋁觸頭燒損、配電柜并聯漏電斷路器或開路燒損、配電柜下端RTO熔絲燃燒損失、配電柜低壓儀表、出風口或避雷器燒壞、配電柜設備接觸螺釘擰緊不牢固發熱排出、配電柜內部短路。

低壓配電柜燒損的原因有哪些?

2、管理原因燒損

因為之間的短路線路在接收端,漏電保護或怠速運轉電流超過額定電流使保護或閑置或空鉛和終端點燃,燃燒的配電箱。

出線配電室是四級線與T低壓出口鋼管,標準的u型防水彎不了,導致雨水倒漏電保護器,當負荷過大或過流時,加熱器會被加熱,造成著火燒損。

雷暴天氣時,農村配電室配電柜低壓避雷器因雷擊電流過大發生故障,導致避雷器引燃,導致配電柜儀表引線著火,損壞配電柜。并且接地線不合格或者沒有,檢察人員也有沒檢查到,導致雷電天氣引發燒損,這是主要的原因之一。

3、技術原因燒損

配電柜容量不合理過小,導致配電設備過載、過載時電氣設備燃燒。配電柜防雷設施不完善。首先,簡單的配電柜沒有配備低壓避雷器。二是配電柜未按照低壓電網技術規范安全可靠接地。

配電柜安裝并聯漏電保護器或空接線端子,無相間安全隔離保護裝置,導致接線端子電弧引起相間短路。

配電間三相負載不平衡,有時,三相負載的偏見,因為負載電流的偏差太大,導致負載電流遠遠超過最大電流漏電斷路器或漏電保護器,導致過載的加熱斷路器的內部聯系或終端,長期局部過載操作將導致斷路器倦怠。

關于低壓配電柜燒損的原因有哪些就講解到這里,上面只是主要的原因講解,另外還有人為原因、天氣原因等,比如檢查不到位,受潮、污染等都有可能造成燒損,所以低壓配電柜需要我們認真安裝以及定期檢查。